发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:由于热力管道引起的摩擦力太大,我考虑在管架上用聚四氟乙烯的垫板,使得摩擦系数能取f=0.1,但是担心热力管道会不会使聚四氟乙烯软化,不知道各位有用此种垫板的管道最高能有多少度??而这种垫板又能承受多少温度呢?
答一:因为你的聚四氟乙烯的垫板是垫在管托底部的,因此它的温度会比管道的温度低很多,应该没什么问题。我做过管道温度是340度,管托下面垫聚四氟乙烯垫板没有问题。
答二:聚四氟乙烯垫板可耐200度,管道增加管托后管托的壁温应该远低于管道内介质温度,一般情况下是可以使用的。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)