|
|
问:化工仪表常见问题的处理方法,比如调节阀、变送器、液位计、流量计等常见故障的处理,还有处理问题时的心得。雷达液位计测量液硫池液位指示不稳,清除结垢后回装还不行,请教各位高手雷达液位计安装时要注意哪些?
答一:热电偶测温指示偏低。
检查热电偶发现接线生锈,接触不好,刮光接线端,上紧螺丝,二次表指示正常。若是热电偶断,则指示上限值.
其实这类由于触点接触不好造成的故障在现场是比较多的。
答二:双法兰式液位变送器测量不准,原因是两毛细管所处的环境温度不同造成测量误差。
答三:雷达液位计安装要求比较高,比如导波管的内壁要比较光滑,不能太粗糙。LZ遇到的问题,会不会是因为导波管内壁太粗糙的原因!
答四:安装雷达液位计时,应该注意以下三方面的问题:
1、安装雷达液位计时,应该避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大的多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射,从而引起有效信号的衰减,所以要避开。
2、对于有搅拌的容器,雷达液位计安装位置不要在搅拌器附近,因为在搅拌时产生不规则的旋涡,会造成雷达信号的衰减。同时搅拌器的叶片也会对微波信号造成虚假回波,特别是被测物体的相对介电常数较小和低液位时,搅拌器造成的影响更加严重。
3当雷达液位计用于测量腐蚀性和易结晶的物质液位时,为了防止介质对传感器的影响,制造厂一般都采用带有聚四氟乙烯测量窗和分离法兰式结构。这些部件的温度都不能太高,聚四氟乙烯的最高温度为200℃。
答五:流速式流量计可能故障:
1、流量计安装与管道不同心或与与管道内径匹配;
2、外界干扰;
3、管道振动厉害。
答六:本人在工作中碰到这种情况;
操作工反映调节阀漏量,经我们检查发现调节阀没有问题,但操作人员还是说漏量而且漏的量很大,我们判断也许是测量流量的变送器出现了问题,经查测流量的差压变送器三阀组漏,负压端漏,造成操作工误认为是阀门漏量,紧固三阀组后,流量计显示正常,阀门无问题。
答七:前几天,一个调节阀出了一个很有意思的故障,工艺说一个调节阀坏了,不管控制室给多少信号现场阀位总是全开,当班仪表工查了一下,解决不了问题,打电话问我.我说电源有没有问题,他说有电流信号的.没办法我三更半夜的跑到了公司,我先测一下电流,没有,估计是线坏了。又一想可能刚才没测好,我再测一下试试,电流信号正常,我再测再测还是正常。又查了一些别的方面的问题,一切正常,我就把线接好,准备调节一下阀门定位器,可我还没调呢,阀门一切恢复了正常。当时,我跟仪表工说,原因可能是这样的:1.阀门定位器使用年限太长,元器件老化,导致不稳定
2.气源可能有点灰尘,导致阀门定位器出了点小问题,刚才排了一下就好了.
第二天早晨,阀又坏了,一查又没电了,再测还是没电,结果是线被老鼠咬了.
答八:我们常用的仪表工处理问题五字操作法:
一问:问工艺仪表故障情况,问工艺介质;
二想:想可能的故障原因,解决的办法,需要带什么工具;
三看:到现场,看周围环境危险源,看具体故障,
四查:查故障,具体分析情况,想出解决办法;
五动手:找出原因,解决问题。
答九:双法兰液位变送器,用的是ABB和霍尼韦尔的,数量多台,但是用户反映其实际值与测量值不一致,检查发现毛细管损坏,厂家买一台新的要1.4万元,更换毛细管要4千元,这些装置的日常维护和校验很重要,小问题不要积攒成大问题。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨) |
|