问:衬四氟乙烯管每5米就一段,而且弯头都用法兰连接。还用应力计算吗?
答一:多少米一段和弯头用什么方式进行连接和需不需要进行应力计算是没关系的,只要管子连接再一起,不管你多少米一段都按一条管路考虑,弯头用法兰连接不意味着它不受力。所以衬四氟乙烯管应该按普通管考虑,需要进行应力计算的就应该进行计算。
答二:看你的操作参数来决定,如温度、压力、介质等,还有跟什么设备相连。达到技术规定中要求的规定时就要进行应力分析。
答三:个人观念:衬聚四氟乙烯的管道的温度可能就100度左右,在这种温度底下,外面的钢管应力及受力一般不会有问题,要是我来做的话,会直接把里面的衬里忽略掉,但是如果是纯的PVC管道,这个CAESARII应该是考虑不了的,原因是PVC这种材料的变形不能那线性公式模拟。可以参考厂家的资料做支架等等,提醒一下,PVC管系受到水锤或者类似荷载的时候很容易出问题。
答四:有关衬聚四氟乙烯的管道,您可以参看《HG/T21562—1994 衬聚四氟乙烯钢管和管件》。衬四氟乙烯管是否用应力计算,国内这方面的规范标准欠缺,建议您参看ASME B31.3 工艺管道的 第Ⅶ章 非金属管道和非金属衬里管道 的 A319.4 分析 的内容。供参考。
《HG/T21562—1994衬聚四氟乙烯钢管和管件》(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)